民國100年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第54題
一台5 K V A,2000 / 200 V,60 H z 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試 驗,若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為
題目
一台5 K V A,2000 / 200 V,60 H z 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試 驗,若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為
- (1) 200 V
- (2) 2000 V
- (3) 2 . 5 A
- (4) 25 A
官方答案
(3) 2 . 5 A
解析
短路試驗的目的是測量銅損(負載損失),必須使線圈電流達到額定值,此時所測得之損失即為滿載銅損。自高壓側加電源時,應以高壓側額定電流為準:I=S/V=5000 VA/2000 V=2.5 A。因此從高壓側輸入的電源電流應為 2.5 A。選項 25 A 是低壓側的額定電流(5000/200=25 A),若從低壓側加壓才用此值;200 V 與 2000 V 則是電壓值,並非短路試驗所控制的電流條件。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。