民國95年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第14題
變壓器的無負載試驗,可以測得
題目
變壓器的無負載試驗,可以測得
- (1) 銅損
- (2) 絕緣電阻
- (3) 阻抗電壓
- (4) 激磁電流與鐵損
官方答案
(4) 激磁電流與鐵損
解析
無負載試驗又稱開路試驗,於低壓側加額定電壓、高壓側開路,讀取電壓、電流與功率。因無載電流僅為額定電流的百分之幾,銅損可忽略,瓦特計讀值即鐵損(磁滯損加渦流損),電流表讀值即激磁電流,故選4。銅損須以短路試驗測得;絕緣電阻用高阻計(兆歐表)測定;阻抗電壓亦由短路試驗求得,三者皆非本試驗項目。