單相30 K V A,3300 V / 110 - 220V 的變壓器,其一次測電流約為

題目

單相30 K V A,3300 V / 110 - 220V 的變壓器,其一次測電流約為

  1. (1) 9A
  2. (2) 20A
  3. (3) 3A
  4. (4) 100A

官方答案

(1) 9A

解析

單相變壓器容量 S=V×I,一次側電流 I₁=S÷V₁。代入 S=30 kVA=30,000 VA、V₁=3300 V,得 I₁=30,000÷3300≒9.09 A,約為 9 A。110–220 V 是二次側電壓,與一次電流無關;若誤用二次電壓計算,會得到遠大於 9 A 的數值(例如 30,000÷220≒136 A),所以 20 A、100 A 都不合理;3 A 則需一次電壓約 10 kV 才會出現。