民國95年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第44題
12 K V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為
題目
12 K V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為
- (1) 12 K V
- (2) 24 K V
- (3) 36 K V
- (4) 48 K V
官方答案
(2) 24 K V
解析
感應電壓試驗用來檢查線圈匝間及層間絕緣,依規定須施加約額定電壓2倍的電壓。計算式為 12 kV × 2 = 24 kV,故12 kV級線圈在試驗時,線圈兩端電壓為24 kV。12 kV僅為額定電壓,未達試驗加壓值;36 kV與48 kV分別為額定值的3倍與4倍,均超過規定之試驗電壓,故不採用。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。