民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第11題

單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?

題目

單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?

  1. (1) 97 %
  2. (2) 93 %
  3. (3) 91 %
  4. (4) 88 %

官方答案

(2) 93 %

解析

全日效率=全日輸出電能÷全日輸入電能。滿載輸出5kVA×功因1.0=5kW,半載16小時輸出為5×0.5×16=40kWh。鐵損全日存在:100W×24h=2.4kWh;半載銅損為150W×(0.5)²=37.5W,16小時為0.0375×16=0.6kWh。輸入=40+2.4+0.6=43kWh,效率=40÷43×100%≒93.0%。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料