民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第11題
單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?
題目
單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?
- (1) 97 %
- (2) 93 %
- (3) 91 %
- (4) 88 %
官方答案
(2) 93 %
解析
全日效率=全日輸出電能÷全日輸入電能。滿載輸出5kVA×功因1.0=5kW,半載16小時輸出為5×0.5×16=40kWh。鐵損全日存在:100W×24h=2.4kWh;半載銅損為150W×(0.5)²=37.5W,16小時為0.0375×16=0.6kWh。輸入=40+2.4+0.6=43kWh,效率=40÷43×100%≒93.0%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。