民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第14題
繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之
題目
繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之
- (1) 鐵損增加
- (2) 銅損增加
- (3) 激磁電流增加
- (4) 噪音增加
官方答案
(2) 銅損增加
解析
繞線時導體轉位(換位)的目的,在於使並聯的各支路或各層導體所鏈交的磁通與感應電勢趨於一致。若轉位錯誤,各支路感應電勢不平衡,會在並聯迴路間產生環流,環流流經導體電阻造成 I²R 損失,使銅損增加、效率下降並局部過熱;鐵損、激磁電流與噪音主要由鐵心磁路決定,不會因此明顯改變。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。