民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第14題

繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之

題目

繞線時若導體轉位錯誤,將造成變壓器之

  1. (1) 鐵損增加
  2. (2) 銅損增加
  3. (3) 激磁電流增加
  4. (4) 噪音增加

官方答案

(2) 銅損增加

解析

繞線時導體轉位(換位)的目的,在於使並聯的各支路或各層導體所鏈交的磁通與感應電勢趨於一致。若轉位錯誤,各支路感應電勢不平衡,會在並聯迴路間產生環流,環流流經導體電阻造成 I²R 損失,使銅損增加、效率下降並局部過熱;鐵損、激磁電流與噪音主要由鐵心磁路決定,不會因此明顯改變。