民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第25題
12 k V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為
題目
12 k V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為
- (1) 12 k V
- (2) 24 k V
- (3) 36 k V
- (4) 48 k V
官方答案
(2) 24 k V
解析
感應電壓試驗(雙倍電壓試驗)施加電壓為額定相電壓的 2 倍,持續時間 60 秒。12 kV 級變壓器額定線電壓 12 kV,相電壓 12/√3 ≈ 6.93 kV,兩端試驗電壓約 2 × 6.93 ≈ 13.86 kV;但電力實務慣以「線電壓 2 倍」即 24 kV 作為線圈兩端試驗電壓標稱值。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。