12 k V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為

題目

12 k V 級線圈在感應電壓試驗時,線圈兩端電壓為

  1. (1) 12 k V
  2. (2) 24 k V
  3. (3) 36 k V
  4. (4) 48 k V

官方答案

(2) 24 k V

解析

感應電壓試驗(雙倍電壓試驗)施加電壓為額定相電壓的 2 倍,持續時間 60 秒。12 kV 級變壓器額定線電壓 12 kV,相電壓 12/√3 ≈ 6.93 kV,兩端試驗電壓約 2 × 6.93 ≈ 13.86 kV;但電力實務慣以「線電壓 2 倍」即 24 kV 作為線圈兩端試驗電壓標稱值。