民國98年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第35題
一端接地的單套管變壓器,高壓側不需做
題目
一端接地的單套管變壓器,高壓側不需做
- (1) 匝比試驗
- (2) 耐電壓試驗
- (3) 感應電壓試驗
- (4) 衝擊電壓試驗
官方答案
(2) 耐電壓試驗
解析
單套管變壓器高壓線圈一端固定接地,外施耐壓(耐電壓)試驗須將被測線圈兩端併接後對地加壓,以檢驗線圈對地絕緣;既然一端已永久接地,無法使線圈與地隔離,加壓只沿線圈分布而非跨於對地絕緣,故不做此項。匝比試驗、感應電壓試驗與衝擊電壓試驗仍可執行:衝擊波由套管端加入、他端接地,正是此類變壓器的標準接法。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。