第11題

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

題目

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

  1. (1) 絕緣電阻測定試驗
  2. (2) 感應耐壓試驗
  3. (3) 交流耐壓試驗
  4. (4) 變壓比試驗

官方答案

(2) 感應耐壓試驗

解析

感應耐壓試驗是將低頻電壓加於低壓繞組,利用電磁感應在高壓繞組產生規定的試驗電壓(通常提高頻率以避免鐵心飽和),使繞組各匝之間、各層之間以及繞組對鐵心都承受規定電壓,用以檢驗匝間與層間絕緣是否合格。交流耐壓試驗主要加壓於繞組與鐵心(外殼)之間,檢查的是主絕緣對地耐壓;絕緣電阻測定只能判斷整體絕緣概況;變壓比試驗則在檢查匝數比,均不能有效檢出匝間、層間絕緣缺陷。