民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科

第19題

一台5 K V A,2000 / 200 V,60 H z 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試 驗,若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為

題目

一台5 K V A,2000 / 200 V,60 H z 單相變壓器,自高壓側加電源,而低壓側短路,施作短路試 驗,若欲獲得滿載銅損,則從高壓側輸入的電源應為

  1. (1) 2000 V
  2. (2) 25 A
  3. (3) 2 . 5 A
  4. (4) 200 V

官方答案

(3) 2 . 5 A

解析

短路試驗時,低壓側短路、高壓側加壓,逐步升壓至高壓側滿載電流為止。高壓側滿載電流 I=S/V=5000/2000=2.5 A,因此電源須能供給2.5 A。此時量得的輸入電壓即為阻抗電壓(約額定電壓的百分之幾),並非2000 V;2000 V為額定電壓,加於短路側會造成過大電流。25 A則是低壓側滿載電流(5000/200=25 A),非高壓側。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料