民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科
第39題
變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約為 正常時之
題目
變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約為 正常時之
- (1) 50 倍
- (2) 625 倍
- (3) 1 / 25 倍
- (4) 25 倍
官方答案
(2) 625 倍
解析
繞組所受電磁機械力與電流平方成正比,即 F ∝ I²。短路電流為額定電流的 25 倍時,作用力為正常時的 25² = 625 倍。計算:F短路 / F正常 = (25I/I)² = 625。因此繞組必須有足夠的支撐與夾緊結構,以免短路時變形或絕緣破損。50 倍是把作用力誤認為與電流成正比;25 倍與 1/25 倍在數值與物理意義上都不符平方關係。