民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科

第65題

變壓器心體經烘乾後,當溫度高時,其絕緣電阻值

題目

變壓器心體經烘乾後,當溫度高時,其絕緣電阻值

  1. (1) 常溫同
  2. (2) 低
  3. (3) 不一定
  4. (4) 高

官方答案

(2) 低

解析

絕緣材料的電阻會隨溫度上升而下降,因溫度升高使絕緣內的離子活動力增強、載子增多,且殘留水分較易游離導電,故心體烘乾中溫度高時所量得的絕緣電阻值偏低,冷卻後電阻才會回升。實務上判斷乾燥程度,須把電阻值換算到同一基準溫度比較,並搭配吸收比或極化指數,不能只看單一溫度下的數值。因此高溫時電阻「低」是正常現象,並非乾燥不良。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料