民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科
第68題
60 H z 變壓器感應電壓試驗之頻率為400 H z,其加電壓時間為
題目
60 H z 變壓器感應電壓試驗之頻率為400 H z,其加電壓時間為
- (1) 30 秒
- (2) 24 秒
- (3) 18 秒
- (4) 15 秒
官方答案
(3) 18 秒
解析
感應電壓試驗的加壓時間隨試驗頻率調整,依 IEC 60076-3(CNS 採用相同原則),當試驗頻率超過額定頻率兩倍時,加壓時間 t=120×額定頻率/試驗頻率,且不得少於 15 秒。本題額定 60 Hz、試驗 400 Hz,代入 t=120×60/400=18 秒,18 秒大於 15 秒下限,故加壓時間為 18 秒。提高頻率可避免鐵心磁通飽和,因此須縮短加壓時間。