民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科
第71題
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
題目
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
- (1) 150 A
- (2) 40 A
- (3) 80 A
- (4) 120 A
官方答案
(2) 40 A
解析
比流器依安匝平衡運作,一次安匝等於二次安匝,即 N1×I1=N2×I2。額定 150:5 表示二次額定 5 A 時對應一次 150 A,二次匝數 N2=150/5=30 匝。一次貫穿 3 匝時,3×I1=30×4,得 I1=120/3=40 A;亦可先求實際變比 30/3=10,再以 4 A×10=40 A 驗證。貫穿匝數增加會使變比變小,一次電流隨之降低。