某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

  1. (1) 150 A
  2. (2) 40 A
  3. (3) 80 A
  4. (4) 120 A

官方答案

(2) 40 A

解析

比流器依安匝平衡運作,一次安匝等於二次安匝,即 N1×I1=N2×I2。額定 150:5 表示二次額定 5 A 時對應一次 150 A,二次匝數 N2=150/5=30 匝。一次貫穿 3 匝時,3×I1=30×4,得 I1=120/3=40 A;亦可先求實際變比 30/3=10,再以 4 A×10=40 A 驗證。貫穿匝數增加會使變比變小,一次電流隨之降低。