民國101年 第4梯次 變壓器裝修乙級 學科
第9題
為防止絕緣油劣化可在變壓器油槽內充滿
題目
為防止絕緣油劣化可在變壓器油槽內充滿
- (1) N
- (2) O
- (3) N H
- (4) C O
官方答案
(1) N
解析
絕緣油劣化的主因是氧化與吸濕,因此可在油槽上部空間充填乾燥氮氣(N₂),使油面與空氣隔離,並以氮氣封閉呼吸作用,防止油質氧化、吸收水分及產生油泥。氮氣化學性質安定、不助燃,也能降低油氣燃燒的風險。若充入氧氣(O₂)反而加速氧化;其他氣體同樣不具備氮氣安定、便宜且不助燃的特性,故選1。