民國101年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第1題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

  1. (1) 80 A
  2. (2) 150 A
  3. (3) 120 A
  4. (4) 40 A

官方答案

(4) 40 A

解析

貫穿式比流器依安匝平衡:N1×I1=N2×I2。額定150:5、一次1匝時,二次匝數N2=150÷5=30匝。一次改貫穿3匝、二次電流4 A,則3×I1=30×4,I1=120÷3=40 A,故一次側電流為40 A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料