民國101年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第11題
變壓器做短路試驗之目的為獲得
題目
變壓器做短路試驗之目的為獲得
- (1) 阻抗電壓
- (2) 激磁電流
- (3) 線圈電阻
- (4) 鐵損
官方答案
(1) 阻抗電壓
解析
短路試驗通常將低壓側短路,在高壓側施加降低的電壓,使繞組流通額定電流,並量測電壓、電流與功率。由於外加電壓很低,鐵心磁通很小,鐵損可忽略,所測得的主要是銅損與阻抗電壓,可用來求變壓器阻抗、電壓調整率及短路電流。激磁電流與鐵損則由開路試驗求得,線圈電阻只是阻抗的一部分。故選阻抗電壓。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。