民國101年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第42題
單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?
題目
單相5 K V A 之變壓器,其鐵損為100 W ,滿載銅損150 W ,在功因為1 . 0 的情況下,16 小時 半載,8 小時無載,則全日效率為何?
- (1) 93 %
- (2) 91 %
- (3) 88 %
- (4) 97 %
官方答案
(1) 93 %
解析
半載輸出=5kVA×0.5×1.0=2.5kW,16小時電能=40kWh;半載銅損=150×(0.5)²=37.5W,16小時約0.6kWh;鐵損100W全日24小時=2.4kWh(16小時1.6kWh+無載8小時0.8kWh)。總損失=0.6+2.4=3.0kWh,輸入=40+3.0=43kWh,全日效率=40÷43≒93.0%。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。