民國101年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第9題
導體轉位處必須
題目
導體轉位處必須
- (1) 凡立水處理
- (2) 磨平
- (3) 美觀
- (4) 加強絕緣
官方答案
(4) 加強絕緣
解析
變壓器繞組的導體轉位是讓並聯股線依序交換位置,使各股線所鏈繞的漏磁通與感應電壓趨於一致,以降低股線間環流。轉位處股線之間的電位差較大,且彎折會增加機械應力,因此必須加強絕緣,必要時加墊絕緣紙或套管,避免絕緣破壞。凡立水含浸是整體繞組處理,並非轉位處的首要要求;磨平或美觀也不能取代絕緣補強。故選加強絕緣。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。