民國102年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第21題

繞製變壓器時線圈之高度,若較圖面所示之數值為長時,則

題目

繞製變壓器時線圈之高度,若較圖面所示之數值為長時,則

  1. (1) 阻抗電壓減小
  2. (2) 鐵損減少
  3. (3) 鐵損增加
  4. (4) 銅損增加

官方答案

(1) 阻抗電壓減小

解析

變壓器阻抗電壓主要來自繞組漏磁抗,而漏磁抗與線圈高度成反比,即 X∝1/h;高度愈大,漏磁路的等效磁阻愈大,漏磁抗愈小。線圈高度較圖面數值為長時,漏磁抗減小,阻抗電壓亦隨之減小。鐵損主要由鐵心材質、磁通密度與頻率決定,與線圈高度無直接關係,故不選鐵損增減。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料