民國102年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第33題
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
題目
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
- (1) 80 A
- (2) 120 A
- (3) 150 A
- (4) 40 A
官方答案
(4) 40 A
解析
貫穿式比流器依安匝平衡:I1×N1=I2×N2。額定一次1匝、150A,二次5A,故二次匝數 N2=150×1÷5=30匝。一次改貫穿3匝時,I1=I2×N2÷N1=4×30÷3=40A。也就是貫穿匝數增加為3倍,匝比降為原來的三分之一,一次電流隨之降為40A。故選項4正確。