第70題

某變壓器高壓側之電流為20 A ,而折算至高壓側之等值電阻為5 Ω ,則其銅損為

題目

某變壓器高壓側之電流為20 A ,而折算至高壓側之等值電阻為5 Ω ,則其銅損為

  1. (1) 400 W
  2. (2) 4 W
  3. (3) 2000 W
  4. (4) 500 W

官方答案

(3) 2000 W

解析

變壓器銅損為繞組電阻所造成的 I²R 損失。題目已給高壓側電流20 A,且等值電阻5 Ω係折算至高壓側,兩者位於同一側,可直接相乘,不必再做匝比換算。計算:Pcu=I²R=20²×5=400×5=2000 W。選項400 W僅為I²之值,漏乘電阻;4 W與500 W均不符公式代入結果,故正確銅損為2000 W。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。