民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第12題

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

題目

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

  1. (1) 絕緣電阻測定試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 變壓比試驗
  4. (4) 感應耐壓試驗

官方答案

(4) 感應耐壓試驗

解析

感應耐壓試驗是在繞組上施加高於額定值的高頻或兩倍額定電壓,使各匝之間、各層之間產生規定的電壓應力,用以驗證匝間與層間絕緣是否合乎規定。交流耐壓試驗主要加壓於繞組對地及繞組與繞組之間,檢查的是主絕緣;絕緣電阻測定只能判斷整體是否受潮或劣化,無法確認匝間、層間耐壓;變壓比試驗則是核對匝數比是否正確,與絕緣耐壓無關。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。