民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第15題
C N S 規定變壓器絕緣油試驗基準為間隙2 . 5 mm,耐電壓值
題目
C N S 規定變壓器絕緣油試驗基準為間隙2 . 5 mm,耐電壓值
- (1) 20 k V
- (2) 10 k V
- (3) 30 k V
- (4) 50 k V 以上
官方答案
(3) 30 k V
解析
依 CNS 對變壓器絕緣油的耐壓試驗,油樣置於標準油杯,電極間隙為 2.5 mm,施加交流電壓並逐漸升壓至絕緣破壞,新油的破壞電壓基準值約為 30 kV 以上。若油中含水分、纖維或懸浮雜質,破壞電壓會明顯下降,因此可藉此判定油質是否良好、是否需要過濾或換油。20 kV、10 kV 低於基準值,代表油質不合格;50 kV 以上則超出 2.5 mm 間隙的一般基準。