民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第26題

單相外鐵型變壓器其線圈構造為L -H -L 主絕緣有

題目

單相外鐵型變壓器其線圈構造為L -H -L 主絕緣有

  1. (1) 4 處
  2. (2) 2 處
  3. (3) 1 處
  4. (4) 3 處

官方答案

(2) 2 處

解析

外鐵型(殼型)變壓器的線圈套在中央鐵心柱上,採 L-H-L 排列,也就是低壓線圈分成兩段、分置於高壓線圈的內外兩側。因此主絕緣(低壓對高壓的絕緣)分別存在於左、右兩個交界面上,共 2 處。若為內鐵型同心線圈,主絕緣則主要出現在低壓對鐵心、低壓對高壓之間。故本題應選 2 處。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料