民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第48題

三相100 K V A 之變壓器,一次電壓為6 k V ,百分阻抗為3 %當二次側三相短路時,流經一次 側之短路電流為

題目

三相100 K V A 之變壓器,一次電壓為6 k V ,百分阻抗為3 %當二次側三相短路時,流經一次 側之短路電流為

  1. (1) 30 A
  2. (2) 320 A
  3. (3) 50 A
  4. (4) 550 A

官方答案

(2) 320 A

官方資料