民國102年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第56題

變壓器線圈與鐵心組裝時,線圈與鐵心空隙愈大時其

題目

變壓器線圈與鐵心組裝時,線圈與鐵心空隙愈大時其

  1. (1) 溫升值
  2. (2) 噪音
  3. (3) 銅損
  4. (4) 鐵損愈大

官方答案

(2) 噪音

解析

線圈與鐵心空隙增大會增加磁路磁阻,激磁電流增大,漏磁通加強,漏磁場對線圈導體與結構件產生較大交變電磁力,引起機械振動使噪音變大;溫升主要取決總損失與散熱,銅損由負載電流決定,鐵損由鐵心材質與磁通密度決定,空隙大不直接增加銅損或鐵損。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料