民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第13題

55 °C溫升之變壓器銅損通常以溫度

題目

55 °C溫升之變壓器銅損通常以溫度

  1. (1) 45 °C
  2. (2) 55 °C
  3. (3) 75 °C
  4. (4) 65 °C 為換算值

官方答案

(3) 75 °C

解析

依據 CNS 3376 / IEC 60076 標準,變壓器銅損換算溫度取絕緣等級允許最高溫度。A 級絕緣(55 °C 溫升)允許繞組最高溫度為 105 °C(環境 40 °C + 溫升 55 °C + 10 °C 熱點溫差),銅電阻溫度係數按 75 °C 換算(亦有規範採 75 °C 作為平均溫度基準)。選項 1、2、4 均非標準換算溫度。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料