民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
55 °C溫升之變壓器銅損通常以溫度
題目
55 °C溫升之變壓器銅損通常以溫度
- (1) 45 °C
- (2) 55 °C
- (3) 75 °C
- (4) 65 °C 為換算值
官方答案
(3) 75 °C
解析
依據 CNS 3376 / IEC 60076 標準,變壓器銅損換算溫度取絕緣等級允許最高溫度。A 級絕緣(55 °C 溫升)允許繞組最高溫度為 105 °C(環境 40 °C + 溫升 55 °C + 10 °C 熱點溫差),銅電阻溫度係數按 75 °C 換算(亦有規範採 75 °C 作為平均溫度基準)。選項 1、2、4 均非標準換算溫度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。