民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第3題
若變壓器一次側為2000 匝,施加10 , 000 V 電壓,欲求二次側感應出220 V 電壓,則二次側 應為
題目
若變壓器一次側為2000 匝,施加10 , 000 V 電壓,欲求二次側感應出220 V 電壓,則二次側 應為
- (1) 22 匝
- (2) 11 匝
- (3) 44 匝
- (4) 88 匝
官方答案
(3) 44 匝
解析
變壓器匝數比等於電壓比:N1/N2=V1/V2。代入 N1=2000 匝、V1=10000 V、V2=220 V,得 N2=N1×V2/V1=2000×220/10000=44 匝。此為降壓變壓器,二次側匝數必少於一次側,44 匝符合 10 倍降壓的關係(2000/44≈45.5)。11 匝、22 匝、88 匝所對應的電壓比都不符 10000 V 對 220 V 的要求。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。