民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第31題

心體裝配時導線應

題目

心體裝配時導線應

  1. (1) 使用壓接法連接
  2. (2) 盡量避免連接
  3. (3) 使用纏接法連接
  4. (4) 使用絞接法連接

官方答案

(2) 盡量避免連接

解析

心體裝配時,繞組導線應儘量避免中途連接,因為接頭會使局部電阻增大、發熱,且接頭處絕緣較弱,易成為故障點;若因線材長度必須連接,應採焊接並做好絕緣處理。壓接、纏接、絞接多用於一般配線,不適合變壓器繞組內部,故選2。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。