民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第45題
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
題目
某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝, 量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為
- (1) 120 A
- (2) 80 A
- (3) 40 A
- (4) 150 A
官方答案
(3) 40 A
解析
比流器二次匝數固定,依安匝平衡N1I1=N2I2。銘牌150:5、一次1匝時,二次匝數N2=150×1÷5=30匝。一次改穿3匝,二次電流4A,則I1=N2I2÷N1=30×4÷3=40A。也可看成穿3匝後等效比值為50:5,二次4A時一次為40A。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。