民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第5題

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

題目

為證實變壓器繞組各層間及各匝間的絕緣是否合乎規定,應以何種試驗行之

  1. (1) 絕緣電阻測定試驗
  2. (2) 交流耐壓試驗
  3. (3) 感應耐壓試驗
  4. (4) 變壓比試驗

官方答案

(3) 感應耐壓試驗

解析

感應耐壓試驗是把較高頻率的電壓加於繞組兩端,使繞組內部各匝間、各層間產生足夠的感應電位差,用以檢驗匝間與層間的縱向絕緣是否合乎規定。交流耐壓試驗主要加壓於繞組與鐵心、外殼之間,考驗的是對地的主絕緣;絕緣電阻測定只能概略判斷整體絕緣良否,無法逐匝加壓;變壓比試驗則是測定匝數比是否正確。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料