民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第54題
變壓器的二次阻抗,若轉換為一次側阻抗,則應乘以
題目
變壓器的二次阻抗,若轉換為一次側阻抗,則應乘以
- (1) N / N
- (2) ( N / N )
- (3) ( N / N )
- (4) N / N
官方答案
(2) ( N / N )
解析
阻抗換算依匝數比的平方關係。變壓器二次側阻抗 Z2 反射到一次側時,電壓按匝比 N1/N2 升高,電流按 N2/N1 減少,故阻抗 Z1=(N1/N2)²×Z2,即二次阻抗轉換為一次側阻抗應乘以匝數比的平方。若只乘一次方,是把電壓比誤當成阻抗比;若乘 N2/N1 或其平方,則是將一次側阻抗換算到二次側的方向,結果會相反,數值明顯偏小。