民國103年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第56題

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

題目

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

  1. (1) 4 倍
  2. (2) 2 倍
  3. (3) 3 倍
  4. (4) 5 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘

官方答案

(2) 2 倍

解析

感應電壓試驗(又稱匝間絕緣試驗)用來檢查繞組匝間絕緣是否良好,作法是從低壓側加壓,使高壓側感應出足夠電壓。依規定,試驗電壓為額定電壓的 2 倍,並將頻率提高至 400 Hz、持續 18 秒;提高頻率可使鐵心不致飽和,因此才能在較高電壓下進行。4 倍、3 倍、5 倍都不是本試驗規定的加壓倍數。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。