民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第11題

線圈完成後之外徑較設計值大,高度較設計值低時,變壓器之阻抗電壓將

題目

線圈完成後之外徑較設計值大,高度較設計值低時,變壓器之阻抗電壓將

  1. (1) 負載大時變大, 負載小時變小
  2. (2) 變大
  3. (3) 變小
  4. (4) 不變

官方答案

(2) 變大

解析

變壓器阻抗電壓主要來自漏磁電抗與繞組電阻。漏磁電抗近似與繞組平均匝長成正比,與繞組高度成反比;線圈外徑變大,平均匝長增加,高度變低又使漏磁路徑的有效高度減少,兩者都會使漏磁電抗增大,因此阻抗電壓變大。阻抗電壓是設計與結構參數的結果,不會因負載大小而時大時小。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料