民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第14題
變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約為 正常時之
題目
變壓器二次側發生短路時,若其短路電流為額定電流之25 倍,作用於繞組之電磁機械力約為 正常時之
- (1) 50 倍
- (2) 625 倍
- (3) 25 倍
- (4) 1 / 25 倍
官方答案
(2) 625 倍
解析
作用於繞組的電磁機械力與電流平方成正比(F ∝ I²),因此短路電流達額定電流的 25 倍時,繞組承受的機械力約為正常時的 25² = 625 倍。這也是變壓器繞組必須以撐條、夾件與端圈牢固夾緊,並要求足夠短路耐受強度的原因;巨大的電磁力可能使繞組變形、絕緣破裂。50 倍是以 2×25 作線性推算,低估了實際力量;25 倍是電流倍數,不能直接當成力量倍數;1/25 倍則方向相反。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。