民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第21題
某變壓器無載時電壓比為20:1,滿載時電壓比為20 . 5:1,則此變壓器的電壓調整率為
題目
某變壓器無載時電壓比為20:1,滿載時電壓比為20 . 5:1,則此變壓器的電壓調整率為
- (1) 2 . 5 %
- (2) 1 . 5 %
- (3) 4 . 5 %
- (4) 3 . 5 %
官方答案
(1) 2 . 5 %
解析
電壓調整率=(無載二次電壓-滿載二次電壓)÷滿載二次電壓×100%。設一次電壓為 V1,則無載時二次電壓 E2=V1/20,滿載時二次電壓 V2=V1/20.5。代入得調整率=(V1/20-V1/20.5)÷(V1/20.5)×100%=(20.5/20-1)×100%=(1.025-1)×100%=2.5%。1.5%、3.5%、4.5% 均與此計算結果不符。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。