民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第68題

單相桿上變壓器其冷卻方式採用

題目

單相桿上變壓器其冷卻方式採用

  1. (1) 自冷
  2. (2) 送油自冷
  3. (3) 風冷
  4. (4) 送油風冷

官方答案

(1) 自冷

解析

單相桿上變壓器容量較小,通常採油浸自冷式(ONAN),即繞組與鐵心產生的熱量先傳給絕緣油,再由油箱壁及散熱片以自然對流與輻射散至大氣,不需油泵或風扇。送油自冷需強制油循環,風冷與送油風冷則需風扇或幫浦,構造較複雜,常用於較大容量設備;故單相桿上變壓器以自冷為主。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料