民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第7題
心體烘乾過程中,宜定時量測
題目
心體烘乾過程中,宜定時量測
- (1) 激磁電流
- (2) 絕緣電阻
- (3) 銅損
- (4) 鐵損
官方答案
(2) 絕緣電阻
解析
心體烘乾的主要目的是去除絕緣紙、紙板及線圈中的水分。水分會使絕緣電阻明顯下降,因此烘乾期間應定時量測絕緣電阻,並記錄線圈溫度;當絕緣電阻上升並趨於穩定、達到規定值時,即可判定乾燥完成。激磁電流、銅損與鐵損屬於變壓器特性或損失試驗,需在特定電壓與負載條件下測量,不能靈敏反映烘乾進度。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。