民國103年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第72題

處理後之變壓器心體,烘乾溫度應設定在

題目

處理後之變壓器心體,烘乾溫度應設定在

  1. (1) 95 °C
  2. (2) 85 °C
  3. (3) 120 °C
  4. (4) 105 °C 較佳

官方答案

(4) 105 °C 較佳

解析

變壓器心體含有絕緣紙、絕緣墊木等 A 級絕緣材料,其容許最高使用溫度約為 105°C。烘乾的目的在除去心體與墊木中的水分;溫度設定太低(如 85°C、95°C)乾燥效率不足,設定太高(如 120°C)則會加速絕緣老化、脆化。因此實務上以 105°C 左右烘乾較佳,兼顧乾燥效果與絕緣壽命。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料