民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第30題
變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以
題目
變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以
- (1) 額定T a p
- (2) 最低T a p
- (3) 次高T a p
- (4) 最高T a p 為依歸
官方答案
(2) 最低T a p
解析
依據 CNS 3311 / IEC 60076 標準,變壓器溫升試驗應在最低 Tap 位置進行。最低 Tap 時一次繞組匝數最少,勵磁電流最大,鐵損增加;同時為維持額定輸出電流,一次側電流也會相對增加,導致銅損與鐵損同時偏高,產生最嚴苛的溫升條件,符合最不利原則。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。