變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以

題目

變壓器做溫升試驗時,溫升電流應以

  1. (1) 額定T a p
  2. (2) 最低T a p
  3. (3) 次高T a p
  4. (4) 最高T a p 為依歸

官方答案

(2) 最低T a p

解析

依據 CNS 3311 / IEC 60076 標準,變壓器溫升試驗應在最低 Tap 位置進行。最低 Tap 時一次繞組匝數最少,勵磁電流最大,鐵損增加;同時為維持額定輸出電流,一次側電流也會相對增加,導致銅損與鐵損同時偏高,產生最嚴苛的溫升條件,符合最不利原則。