民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第43題

若非指定,一般分接頭切換器應放置在

題目

若非指定,一般分接頭切換器應放置在

  1. (1) 額定電壓
  2. (2) 最低電壓
  3. (3) 次高電壓
  4. (4) 最高電壓之位置

官方答案

(1) 額定電壓

解析

分接頭切換器用來改變一次側有效匝數,進而調整二次側電壓。無特殊指定時應放在額定電壓分接位置,使變壓比與銘牌相符,二次側輸出為額定電壓,負載可在正常電壓下運轉。若放在最高電壓位置,一次匝數增加、二次電壓偏低;放在最低電壓位置則二次電壓偏高,兩者都會使設備偏離額定工況,因此不採用。