民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科

第67題

變壓器負載加倍則

題目

變壓器負載加倍則

  1. (1) 鐵損增為4 倍
  2. (2) 鐵損不變
  3. (3) 銅損不變
  4. (4) 銅損增為4 倍

官方答案

(2) 鐵損不變、(4) 銅損增為4 倍

解析

鐵損包括磁滯損與渦流損,主要隨電壓及頻率變動,與負載電流無關,故負載加倍時鐵損不變。銅損為繞組電阻的 I²R 損失,負載加倍使電流變為 2 倍,銅損變為 2²=4 倍;這是因為銅損與電流平方成正比。因此鐵損不變、銅損增為 4 倍,第1、3項敘述錯誤。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料