民國104年 第2梯次 變壓器裝修乙級 學科
第70題
有關M O F 敘述,下列何者正確?
題目
有關M O F 敘述,下列何者正確?
- (1) C T 二次側線圈減繞1 % 以校正輸出電流
- (2) P T 二次側線圈減繞1 % 以校正輸出電壓
- (3) C T 二次側額定電流為5 A
- (4) P T 二次側額定電壓為110 V
官方答案
(1) C T 二次側線圈減繞1 % 以校正輸出電流、(3) C T 二次側額定電流為5 A、(4) P T 二次側額定電壓為110 V
解析
MOF(計器用變比器)由CT與PT組成。CT二次額定電流一般為5A、PT二次額定電壓一般為110V,故3、4正確。CT因激磁電流使二次電流略小於理論值,製造時將二次線圈減繞約1%,使二次電流略增以補償比值誤差,1正確。PT的誤差方向相反,須將二次線圈增繞約1%以提高二次電壓,選項2寫「減繞」,方向相反,不正確。
AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。