中國國家標準( C N S ) 規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過
題目
中國國家標準( C N S ) 規定,油浸自冷式變壓器的繞組溫升不得超過
- (1) 65 °C
- (2) 45 °C
- (3) 75 °C
- (4) 55 °C
官方答案
(1) 65 °C
解析
CNS 384 / IEC 60076 規定油浸自冷式(ONAN)變壓器繞組溫升限值為 65 K(以電阻法測定),對應選項 1 的 65 °C。45 °C 為乾式變壓器 A 級絕緣限值;75 °C 與 55 °C 均非油浸自冷標準值。