民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第24題
二次側為200 V △形接線之三相100 K V A 變壓器,其二次側線電流為
題目
二次側為200 V △形接線之三相100 K V A 變壓器,其二次側線電流為
- (1) 333 . 4 A
- (2) 288 . 7 A
- (3) 500 A
- (4) 166 . 7
官方答案
(2) 288 . 7 A
民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科
第24題
二次側為200 V △形接線之三相100 K V A 變壓器,其二次側線電流為
(2) 288 . 7 A