兩具單相100 K V A 的變壓器,接成V接線時,其可供應的三相滿載電力容量為
題目
兩具單相100 K V A 的變壓器,接成V接線時,其可供應的三相滿載電力容量為
- (1) 100 K V A
- (2) 200 K V A
- (3) 158 K V A
- (4) 173 K V A
官方答案
(4) 173 K V A
解析
V接線又稱開三角接線,使用兩台單相變壓器供應三相負載。其三相容量計算為 S3=√3×S1,代入每台100kVA,得S3=1.732×100=173.2kVA,約173kVA。兩台裝機容量合計雖為200kVA,但V接線的三相輸出僅約為總容量的86.6%,不能直接把200kVA當成三相容量,故選173kVA。