民國104年 第3梯次 變壓器裝修乙級 學科

第5題

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

題目

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

  1. (1) 5 倍
  2. (2) 3 倍
  3. (3) 2 倍
  4. (4) 4 倍額定電壓頻率400 H z 18 秒鐘

官方答案

(3) 2 倍

解析

感應電壓試驗的目的在檢查匝間絕緣,依 CNS 規定由低壓側加 2 倍額定電壓,並提高頻率至 400 Hz 以縮短試驗時間。時間換算公式為 t=120×額定頻率/試驗頻率,以 60 Hz 系統代入:t=120×60/400=18 秒。加 5 倍或 4 倍會使鐵芯磁通過度飽和、激磁電流劇增而損傷繞組;加 3 倍亦非規定值,故只有 2 倍、400 Hz、18 秒符合標準。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料