民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科

第1題

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

題目

某貫穿式比流器的額定電流比為150:5,其一次側基本貫穿匝數為1 匝,若一次側貫穿3 匝,量測到二次側電流為4 A ,則一次側的電流為

  1. (1) 40 A
  2. (2) 80 A
  3. (3) 120 A
  4. (4) 150 A

官方答案

(1) 40 A

解析

貫穿式電流互感器一次匝數與二次電流關係:I₁ × N₁ = I₂ × N₂(N₂為二次線圈匝數,固定)。額定比150:5對應1匝,即N₂=30。一次貫穿3匝(N₁=3)時,I₁ = I₂ × N₂ / N₁ = 4A × 30 / 3 = 40A。或用匝數比反比原理:實際比率 = 150/5 × (1/3) = 10:1,一次電流 = 4A × 10 = 40A。

AI 參考解析(推得答案已與官方答案比對一致),非官方公告內容,僅供備考參考。

官方資料