民國105年 第1梯次 變壓器裝修乙級 學科
第13題
自冷式變壓器作噪音量測時,距離被測物表面幾公分為量測點
題目
自冷式變壓器作噪音量測時,距離被測物表面幾公分為量測點
- (1) 10
- (2) 30
- (3) 0
- (4) 20
官方答案
(2) 30
解析
變壓器噪音量測須在規定的距離與高度取多點,自冷式變壓器通常以距被測物表面 30 cm 為量測點,以避開近場效應並取得代表性數值;量測時還要記錄背景噪音並修正。10 cm 或 20 cm 太近,0 cm 貼附表面更不符合量測條件,故選 2。